返回列表 回复 发帖

转帖 从此告别冰堵!!!

从此告别冰堵!!!
说实话到我手冰柜真没遇到过冰堵的问题,不过我在我朋友那碰到一例,他整了2天没弄好,怎么整就是整不好;正好让我碰到了,我和他打赌半小时搞定,之后他请我吃了屯200多块钱地大餐  我是这样解决地:将蒸发器出口处的毛细管剪断(一般毛细管都是随着蒸发器出口上去的)之后绕压缩机排气那根管子绕10圈左右,(不要多也不要少,绕多了影响制冷效果,少了可能解决不了问题),之后再把剪断的地方重新接起来(用一段5CM左右的粗管);冲氟,试机,搞定;朋友怀疑制冷效果,但运行半小时以后朋友就乐地不行了,拍着我地肩膀喊牛,不过我看出来他特嫉妒我  ,之后就是我前面说地那样放了他200多块钱地血

发贴之后,有很多朋友说我吹牛,不信试试!
《家电维修》技术论坛' }' t/ Q- G' |4 p
近水楼台先得月,在此再回贴;  出现冰堵,是管道内有水份造成的无疑,特别是毛细管,但只要是冲氟之前抽过空,并且抽空机没问题,管道也没有堵住的情况下,把管道内的水份抽出来是没有问题的,而且并不需要很长时间,我抽空的时间多在10分钟到30分钟,不会浪费大量时间去抽,打过压就多抽一会,但我没有超过30分钟的,不打压抽空10分钟足矣;虽然这样不是说整个系统水份全能抽的净,那是不可能的事;举个例子,一个旧压缩机,绝对好用,用注射器从回气管注入100ML水,之后在焊到正常的系统上,抽空试一下,用透明的接管,一直看着,你不会发现有一滴水被抽出来,20分钟后直接冲氟在试一下,你会发现不会有一点问题,反正我试着运行2天没发现问题,更没有冰堵;我并不是说抽空机抽不出压缩机里的水分,就是管道内的也不一定能抽的很干净,但是只要能保证水分能在系统蒸发之前未达到0摄氏度吹入蒸发器,就没问题,当然我是指抽空之后管道内还有一点点水分的情况下,怎么样能保证水分能在系统蒸发之前未达到0摄氏度吹入蒸发器呢,首贴方法的目的就在于此,当然问题不是很严重没有必要那样做,其实在加氟的时侯讲究一点技巧,就可以避免很多会出现冰堵的情况!怎么样算是讲究呢?很简单,我冲氟一次冲好,绝不会加第二次,(当然特殊情况还是有的)为什么呢?听我再么几一会,我说的一次冲好是什么意思呢,就是凭感觉加,尽量多加之后往外放,绝不一点一点补;多加有什么好处呢,好处多多啊,只是会有一点浪费,不过没关系,修好之后多要5块钱就出来了,大家都知道氟加多了会有什么后果吧  对,就是要毛细管发热,也就是我上面说的,不LUOSUO了,运行几分钟后,停机,放气  ,觉的差不多了就试机,直至正常运行就O了。
版主竞选中:支持我,请投我一票!
好主意
我来顶 一下!
支持好有招!
高招 解决冰堵的又一新法。
没有吹牛,只是你好运,我可没那么幸!可能南方湿气过重,堵上五六次也是常事!不是技不如人,而是真的那么严重!

[ 本帖最后由 fxzl102 于 2008-11-8 02:33 编辑 ]
你确实挺牛.别人都把毛细管往回气管上饶.你把它往排气管上饶.你这不是给毛细管里F给加温吗.我想应该对制冷有影响.个人看法
支持好有招!
原帖由 fxzl102 于 2008-11-8 02:23 发表
没有吹牛,只是你好运,我可没那么幸!可能南方湿气过重,堵上五六次也是常事!不是技不如人,而是真的那么严重!
老兄:我也是南方的啊,可没遇到你所说的堵得那么严重,不过我在抽真空时常会多花些时间,首选通电运转待压缩机温升到70度以上才抽真空,有冰堵的可能性非常小,不信你可试试看就知道我不骗你。
加热回气,有意增加过热度,增大吸气比容,减小制冷量,不可取。

回复 1# 的帖子

真 的 好 用 吗?
返回列表