谁能用跟头闸做一个星三角启动

今天一用户叫我用一个跟头闸做一个星三角启动,我想半天想不出来,希望兄弟们给想想办法。
啥叫跟头闸,反正用闸刀是不能用的,电流太大,电弧是会电死人,或烧伤人的
原帖由 宏业维修 于 2009-6-19 09:11 发表
今天一用户叫我用一个跟头闸做一个星三角启动,我想半天想不出来,希望兄弟们给想想办法。
我画的图给你尽供参考,但我不建议用此方法。用此方法不利于安全和操作,无保护措施。而且容易操作失误,变成直接启动
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
没听说过什么叫:“跟头闸”。
PLC工程案例讲座网址:http://www.jcpeixun.com/userreg.aspx?u=10849。
我的两个网盘地址。//b]  

http://bfmnwygo.qupan.com
http://luweilai.qupan.com/
好晕。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三人行必有我师,学无止境
回楼上,我也觉的有一定的危险性,15千瓦的电机,不带负载空转用户说这样省电。真省吗?
肯定省电啦,省了接触器的电,不过可能赔了小命!
原帖由 宏业维修 于 2009-6-19 10:47 发表
回楼上,我也觉的有一定的危险性,15千瓦的电机,不带负载空转用户说这样省电。真省吗?
如果为了省电你可以想办法将二次回路自动改为手动星/角转换不就行了吗,用闸刀不安全.
跟头闸?双投闸吧

还是要用现成的手动星/角转换开关好一点。
三线线圈的头.尾分别为A.B.C和a.b.c,跟头闸的一头连接起来,另一头接A.B.C,中间接b.c.a。