返回列表 回复 发帖

空调室内机

本来我不会修空调。一客户要求安装空调,我说没工具,他说都有。我不好说不会,于是去看看,这是一个旧空调,一年前移机放在家中,现要另安装一处。我根据自己的理解,安装室内室外机,又对照接线图连线,接着排空,一切工作就绪,开机试验,内外机工作有冷气出,可是水管不出水,观察良久仍不出水。可是室内机上却有水流出。用户说原来室内机水平安装,你安装斜了。我说我安装倾斜是为了排水,可是水却不出,又查不出问题。没法只得重安装室内机,使室内机水平,说来也是,水平安装后排水管有水排出,安装成功。请问各位大师,是不是所有分内外机的空调,内机都要水平安装呢,为什么有的师傅说室内机要倾斜安装?
要看排水口在那边!我正常就是右边低点!可以调点的!
江苏常熟!18913685269
应该是排水口低点,你那种我还没见过。
学而之之,适应社会
我这是个格力空调,也是右边低一点,水却不从排水管出。水平安装就正常。但美的空调右边低点水正常排出。也有可能倾斜太多,我大约10度。
关键是看你那边出水,一般建议水平按照,一是规范二是美观!!!慢慢来,做多了就自然明白和做得更好了!!
本帖最后由 想学习 于 2010-8-1 22:45 编辑

合格是水平 安装接水盒是  个问题,蒸发器也是 问题,你看着办
共同学习
肯定要水平安装了,美观大方,
关键是看你那边出水,一般建议水平按照,一是规范二是美观!!!慢慢来,做多了就自然明白和做得更好了!!
倾斜安装只是自以为是的做法!
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
一般出水口侧要低。
三人行必有我师,学无止境
返回列表