1#
发表于 2009-3-3 21:10
| 只看该作者
昨天接了两台冰柜均为内漏。
今天弯好管后,换过绿,按往时选1.6m的毛细管(新买的30m第一次使用)。焊好,从过绿处接上高压表,试压为19kg,(以往同样规格,压力只为11kg左右),分2次剪掉40cm后仍为17kg!以为有堵,后另选一段1.6m量试,一样!!为了赶工,只好用大一点的,选用3.9m试压为11.5kg,抽空,加R12试机,高压只有8kg!(室内常温为12度),一个半钟后,冷冻室为负21度,冷藏室为7度,应算正常,不解的是:所用毛细管外径跟往年一样的:为何高压却很高啊? |
|