10吨冷库想不通的问题!!

2月9号晚6点接到宾馆报修电话:(冷库冷冻不制冷,里面好多菜要坏了!)于是就去了。到现场机子没停一直开着,摸高压管(常温不烫)压机工作........看压力表:高压0.8MP---低压-0.1MP   停机低压力回升几分钟 高压0.6MP---低压0.6MP     心想一定是 缺F了!为了让菜冻起来就加呗!接上钢瓶开始加.......13公斤的F加掉了一半????问题来了 (高压0.8MP---低压-0.1MP) 没动!心想“怎么回事不可能啊,难道漏的太狠?”检漏吧........没有大的漏点啊! 妈的!继续加!温度低不好加,关低压、关储液罐出口阀,强行加...钢瓶变雪瓶了一瓶F加的没了,打开高低压阀再看(高压0.8MP---低压-0.1MP停机低压力回升几分钟 高压0.6MP---低压0.6MP     )啊!!!我    !!   没办法了!F也没了想加也加不了了。头脑中唯一的解释就是漏点太大。使出我的绝招 !到办公室向领导汇报(漏点太大F也没了天也太黑看不清只有明天买F再来查漏了。为了防止压机过热损坏只能停机!为了减少损失所有物品转移到小冰箱里)。 回家!
  2月10号中午12点又来了!未开机 高压0.6MP---低压0.6MP   。洗洁净水检漏-缸体-缸头-阀门-管道接头-膨胀阀-蒸发器..........一圈过来了没漏点啊!!   难道F还不够??没理由啊13公斤啊绝对多了啊! 不管它!继续加F!开机......一看 高压1.8MP---低压0.6MP      F多了!高压管烫了,又制冷了!
      维修分析:加F了如果高压堵,低压不看,高压应该上升啊!再说停机高低压平衡也没这么快啊!
                    如果压机有问题高低压压力也不可能会有这样表现啊!
              唯一的解释也是我接受的解释!!!我被鬼耍了
肯定是有堵才会这样那个
请问那会是哪里堵会有这样的表象?  好象没有啊
高低压串气!
高低压串气解释不通。如果串气高压0.8低压不可能-0.1。再说13公斤F进去了还是一样
可能有堵, 仔细看看膨胀阀的结霜状态  把F全收回来 依定量加F
堵了常见问题
膨胀阀没有霜。F也不要收啊。低压以负压了
谢谢各位!等下次出现了,我用割刀分解它看看
好了没?关注你的进展啊