松下1.5P空调,制冷不好,风口温度只有19度,如何检修

风口温度只有19度,雪种5.5个压力,就是制冷不好,如何处理?
多了
电流正常为压缩机坏了。
多了,放吧,同时看看电流,只要电流正常就可以了。保证好用
环境温度几度?
测一下电流,是否在正常范围内?室外机热交换器是否干净?外风机转速正常吗?如以上都正常,放掉一些制冷剂试试。
松下的空调,5.5压力少了,
要加到6.0才可以的
支持7#的说法,松下的机器 外机标着正常压力为0.6MP。
室温是多少要说清楚、才好判断
外机散热不好,建议清洗外机。