求助空调加氟步骤!!

移机视跑了一点R22,现在需要补充一点,请问怎么补充。是开机制冷的时候补充吗?需要关闭哪个阀?
移机的时候有没有关阀门?如果没关的话,那就不是跑了一点哟,说不好全跑完了
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

说清楚点拉,,要不怎知是新装还是用了几年的啊,新装的装好了得先抽空啊,用了几年了的得先开着机,让机内的液跑到高压管多点了才加最好,这样能减少点高压冰种带给手的冻伤,就是拧开低压伐的螺帽把表与R22用表连上,再连上低压管,放掉管内的空气,注意手别让冻着哦,最好带上手套,就是这样加,注意要加到合适就好了,用电流表测它的电流一般可以知道的...
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

看跑多少 先开机制冷你在低压阀上加个表看看压力如果在0.4-0.5 就不用加氟了  如少的太多就加  那个阀门都不用关低压阀的加液口是顶针接上加液管就顶开了 和汽车嘴子一个道理 就是要把你装的加液管中的气体放掉  你买透明管看得到
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

尺22常规压力为8千克加时看高圧达到12千克-15千克同时注意制冷情况续加。
1

评分次数

  • zt1141:欢迎探讨!

赞同4楼

正常工作压力为0.5KG
用了不到2年的机器移机。当时是别人拆机的,说关个阀门。
低压回气管(粗管)连接制冷剂钢瓶,加到0.4~0.5之间
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

回复 7# 的帖子

你先不用开机,把低压阀关上把低压管不拧下,把高压阀打开让低压管跑跑脏东西,又实现排空,然后低压管宁上,低压阀打开,高压打开,开机运行,看制冷情况,加氟开机加,从低压加,也就是管子凉的,热的是高压,
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

先检查雪种跑了多少,如果还较多,那就先装好机子,接好铜管后在打开雪种阀门之前,接上压力表,然后打开一点高压侧的阀门,再打开压力表的阀门,达到排空的目的,排好空后关上压力表阀门,再把高低压两个阀门全打开,检查无漏就可以开机了,这时看压力表和电流表就知道少不少雪种了,如果少和话就接上雪种罐排去加液管的空气就直接加就是.加到低压侧0.5KG左右,电流参考该机铭牌上的额定值,然后看制冷效果OK就行了.
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

返回列表