返回列表 回复 发帖

毛细管的长度与压力的问题,请容昌斑主和大伙给我指点下!

毛细管的长度与压力的问题,请容昌斑主和大伙给我指点下!
本人才学制冷,在学习到关于毛细管长度和压力的关系现给搞糊涂了,不管是冰箱还是空调,
毛细管越短:高,低压 压力越高,
毛细管越长:高 低压压力越低,我的理解正确吗?
好像反了哦。
在同一系统中,毛细管越细(长)节流效果越强,高压处越高,低压处越低。反之,毛细管越粗(短)节流效果越弱,高压处越低,低压则越高。若无毛细管则高低压处压力相当。
毛细管必须与制冷系统相匹配才是最佳长度。如果在原设计长度基础上增加长度,会使高压增高,制冷速度减慢,有损压缩机。如减短,高压会降低,不利于冷凝,低压会升高,达不到设计温度。
你自己的理解是对的!!!
顶斑主~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
顶版主~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~希望大家多多交流各舒己见~~~~~~~~~~~
班主他不一定会修冰箱,也不是万能的,你就问各位师傅多好.你就问班主,班主要是不答你怎么办呢
那好,咱不说题外话,请问8楼的朋友,我的理解有误吗?
品反了,4号楼主说的对。
返回列表