困扰我多年的空调维修难题

在多年以前,块10年了吧,我修理一台三洋3匹柜机。故障原因为开机半小时以后停机,再也打不开了,重新拔掉电源在插上,开机制冷,一切正常,半小时到40分钟,准时停机。放佛,加弗,各种剂量,还是老样子。3块电流表分别卡住3相测试,高低压表全部挂上。无任何异常。去掉电流不平衡感应。高低压保护,故障依旧。正好在这家公司有几台空调室一样的,把其他机器的内机板和外机搬全部更换,故障依旧。修理两天,没修上,浪费几公斤弗以后灰溜溜走人。压缩机没有换了。嫌麻烦,因为我测电流的时候没有发现电流有任何异常。而且我还是把通过感应电流线圈的线弄出来旁路的。
     刚刚进来这个论坛,看见了里面很多高手。想请教一下同行有没有遇到过相似的问题,或者帮忙分析一下故障点在哪儿。
看来是外接的温度传感器有问题!
管温变质!
怎么没见你说换传感器呢,这个可是常见到坏的啊
应该是温度传感器故障
三洋这系列柜机 我弄了很多 我们这边电信全是用这种机器 400多台是我维护的对象。大连的机器,雪种量不标准也能成为停机的理由。大连机器外机有3条感温 2条5K 1条30 <排气的30> 你测看是否变值 这是第一 沈阳的三连 2个地方出的机器都有一个特点,40分停机 ,假如你没换过机头,请你开系统,换了冷冻油是第一,另外一个,就是最重要的一个,过滤器。绝对半堵。之前修了1台3P的换机头,同事换掉了4个机头,仍然不能解决故障,后分析,冷凝温度很高,说明高压很高,电流在停机之前会慢慢上升,然后热保护给保护了,你停不到几分,他又依然可以运行。这问题 花掉了我好多时间。。。。。。
如果你有认真细心观察的话,在停机前压力肯定会有变化!最大可能是外机散热不良!
恩,楼上说的有理,热保护是高压就断对不,我是直接短路。低压也是直接短路的。就是跳过了保护电路,电流保护我也是跳过去的。吧电流互感的那两根线拿出来的。如果是那样不保护的话我想因该是跳闸,或者是压缩机保护才对,但是压缩机没有保护停机。就是微机控制它关机的。
微机控制它关机的。这说明了是保护电路出问题,假如你短接了高压,低压的压力保护,剩下的,就只有电流,排气温度保护,假如你机头电流偏大的话,他还是会保护的,你试试找几个0.35的网线,2股 并接在受监测的那跟线上,做个分流,他就不会因为电流超标而保护了。
我问过一个有经验的,他说可能是电源总开关那边3相得其中一相虚了,这个是我没有检查,我一直在怀疑是不是那一相正好是微机供电的拿一相。有可能30分钟总闸那一相热了,电压突然降低。然后空调断电。压缩机一停,电压迅速回升。微机正常工作,另我找不到原因,我在想是不是这样的。我检查的时候就挂了3块电流表,没有挂电压表,高低压表都是挂上的。
6楼的,三洋的机器。比格力什么的都奇怪 外机有好几档风速 你去研究下就知道了。一般都不是散热的问题。而是保护的问题。