返回列表 回复 发帖

一加氟外机就保护

昨天1P移机延长3米   管路抽空后打开阀门,开机运转5分钟测压机电流3.8A  低压0.35MPA    加氟表立刻上升1MPA  压缩机保护,没冲入多少氟,放掉一些,重开机刚打开气阀又保护了.不加氟运转正常
效果不怎么好,不知什么原因?
缺氧了  再加点 慢慢加吧
谢谢   试试看能解决不
管路有堵了
外机启动电容换一个试试,另外加氟速度慢一点
电压低也会引起
氟加急啦,慢慢来
谢谢
加拂的速度快了。
应该是回气管有些地方半堵了。电流3.8基本是正常的。
返回列表