这种电路好做!用两个大接触器可供50千瓦负载用.另外还要两个绿按钮,一个红按钮,两个指示灯和两个2安保险及座就可以做一个安全完美实用的转换电路!
用双头闸 ,也叫跟头闸,中间接用电设备,一头接电网,另一头接发电机,上合电网,中为分短,下合发电机。
1

评分次数

  • guanhaihui:热心助人,论坛有您更精彩!

电源分别引用电网和发电机的!用220伏的接触器.发电机和电网零线并到一起.红按钮控制两头接触器的零线即可!
我做的是:用两台DW系列的空气开关,接成互锁型式,一台是原来的总受开关,失压脱扣线圈和加载电机电源正常接网电,取一组常闭触点控制另外一台DW空开的脱扣线圈,这台DW开关的脱扣线圈和加载电机的电源接发电电源,其中的一组常闭触点控制总受开关的受压脱扣线圈。当停电时,只有发电机正常发电时,发电DW开关才能加载合闸,发电电源才能通过发电DW开关送到母线上;当外电来电时,人工按下总受DW的加载开关,总受DW开关加载,按下接通开关,总受开关动作,接通主电源同时拉断发电DW开关的脱扣线圈,断开发电电源,接通外电电源。我采用这种方法改装了几个工厂的发电机控制盘,一直使用,至今有的已经使用多年了,没有发生一次误操作事故。