让大家看看400吨的液压机电气控制原理图吧

让大家看看我今天给设计的400吨液压机的电气控制原理图吧!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • wbc1975:感谢分享,论坛有您更精彩!

最好把工作原理图也画上再加文字说明!感觉有点乱哦!哪个上升键哪个下降键?电磁阀是切换油路的吗?油路切换是机械的还是自动的?很难看懂啊!请指教!
假设:我下压一半改变主意想马上退回上升?或上升一半想马上下压!如何实现?难道都要完复位一次再改变方向吗?
我只看到一个紧停开关,两个启动开关。sb2要是想主油泵工作前题还要让SB1先工作!
工作过程能够说一下吧?
简单的自锁电路。谢谢分享
最好把工作原理图也画上再加文字说明!感觉有点乱哦!哪个上升键哪个下降键?电磁阀是切换油路的吗?油路切换是机械的还是自动的?很难看懂啊!请指教!
假设:我下压一半改变主意想马上退回上升?或上升一半想马上 ...
朽木 发表于 2010-6-2 10:29
其实能看出问题我觉得就可以了,我想给你这个图你看如意不?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
我来学习了.............
这个控制电路也太简单了点啊!
做生意很累,维修更艰辛
这样的电路谈不上设计吧?
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
其实能看出问题我觉得就可以了,我想给你这个图你看如意不?
罗志龙 发表于 2010-6-2 12:04
全被DCF搞乱了视线!所以看上去还是感觉乱乱的!似乎还是有点问题哦:KA7的触点在哪里呀?是不是KA8?标错了是吗?定时器延时作用是不是还用得不对呢?在换向的时候,先断开主油泵电源,改变换向电磁阀后再延时接通主油泵电源!你这里KA6同时工作。你把SB1按下后延时启动,这是起什么作用呢?
本帖最后由 罗志龙 于 2010-6-3 07:49 编辑

8# 朽木 你还可以,最起码比较能理解和用心!图纸上的KA8就是KA7,是我在画图的时候标错了。KT1在这里是用来卸压延时的,因为油压机工作在高压下时对油路系统而言,是不宜迅速换向的,所以必须得先卸压再换向。但考虑到安全问题,在刚开始运行没有高压的情况下,我给KA6并入了上限位常闭触点,是防止意外时压机随时按下SB1可以迅速下降,而不延时就下降。
     其实在实践中可以在油路里加装一压力继电器对系统更可靠!安全上可以在油压机四侧外围装上红外线对射物障保护电路串如系统电路里,对安全保护会显得更智慧!
     以上电路是纯粹简单的工作原理图,在画图的时候,为了更能让人容易看懂和对问题的研讨,我的图也是随意画的,可能肯定存在问题,还请见凉!
     在这里,我的发帖纯粹处于本着以技术交流为宗旨,没有别的任何用意!如果那样我会觉得没有任何意义
     对了,不知道在这里大家对油路及油路图有多了解,不然我可以把液压系统油路图给一并画上来,我想那样可能会让图纸看得更明白,更利于大家一起学习
我也是发表一下自己的个人看法,纯粹个人观点,很多不对的地方还请多多指教!共同探讨才有进步嘛!
不同的设备同样是油压系统,但电路都会有所不同,一台设备往往会针对加工某一工件会对电路等做一改动,提高效率或安全因素等!所以电图还是多样化的!
所以我还是认为你要先给出文字要求说明,这设备如何操作注意事项等等!最后给出电路图,这样我们大家就可以准确地进行分析!怎么说我们对油路操作也不怎么了解嘛!你一说我现在才明白:先泄压再切换油路!
还有一点不明白:根据你的电路图:SB2工作,转SB1时,延时一下。但SB1再转入SB2时,那就没有延时啦?转回来不用泄压先吗?
返回列表