客户报修一台空调,制冷效果弱。上门检查,压力0.5,电流5个,外机不是很热,内机也就不凉了,细管接冷凝水,粗管没反应。请同行们帮忙解决一下,先谢了。
如果内外机不脏的话,只有考虑压缩机排气问题了.
版主竞选中:支持我,请投我一票!
再加一点制冷液试试看
贵涛
清洗两器,观查一下看看。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
郁闷了,两器是干净的。同行们还有什么可能呢?
补充一下,待机状态压力是1.0,运行状态压力是0.5。我想压机应该是正常的。
加一点制冷液试试看,如原来一样说明压缩机有事。
先查换向阀,如果换向阀是好的话,压机就有问题了
搞不懂的是,如果压机或者四通阀有问题,那么压力静态和运行变化就不会有那么大。
也许是系统氟量不足的情况下低压压力和电流都显得很正常。“细管结冷凝水,粗管没反应”,看起来是缺氟。但如果加氟把粗管变凉,可能低压压力和电流都会超过规定值,这就说明可能存在压缩机串气或四通阀串气的现象。
不管怎样,还是先加点氟试试。