返回列表 回复 发帖

空调制热效果不好

本帖最后由 yushuliang 于 2009-11-15 22:32 编辑

是3批3相电格力空调,新装1年了,检查过滤网不脏,三相电源接线没错,每相电流4安左右,电压350V,我判断却氟,请各位师傅帮助分析一下。
现在还开制冷吗?
三人行必有我师
空调制冷效果不好的原因有:
1、漏氟,测高低压。(新机是主要原因)
2、检查四通阀是否关闭严密
3、检查相序
4、新机缺氟长时间运行热保护三次以上高压压力下降1/3左右
确定一下环境温度是否过低。
1# yushuliang 你是在那啊 现在开制冷 现在风扇吹多冷了
3相3p电压只有350v,空调能工作吗?
HG9612@163.com
应该是制热效果不好,我说错了。
3相3P空调350V能正常工作吗?
师傅们,不论多大空调高低压力都一样吗?
如果你的万用表没问题的话,首先电压肯定不对,先把电压的问题解决了再说。