三菱的为什么拔掉四通阀外机就停了

我接到三台空调叫修理,经别人移机后都不制热,我打到制热压力为1.0,就拔掉四通阀加氟,加了一点外机就不转了,插上四通阀外机过几分又转,氟加不进,只能打到14.15度外机转40分钟又停了请高手指点
拔掉了四通阀,空调进入制冷状态,由于温度较低,温控起了作用。
拔掉四通阀线加氟,前提是在制热状态,感温头感应到的温度越低,空调应该运转的时间越长才对呀!版主怎说停机是温度降低的缘故呢?是不是弄错了?
电流多少?可能排空不好!
我也很奇怪我加其他空调都可以,就他家三台拔掉四通阀就停,不可能三台零件同时坏呀,我以为排空不好他家还有台一样的外机我换后排空还不行
同意版主的说法,我前几天修一台索伊的,外机漏氟,转一会就保护,氟加好再试机就正常了.
有没有检查铜管,有的移机把铜管弄瘪了也不行,我遇到过几次.
原帖由 韩智勇 于 2008-1-8 07:56 发表
拔掉四通阀线加氟,前提是在制热状态,感温头感应到的温度越低,空调应该运转的时间越长才对呀!版主怎说停机是温度降低的缘故呢?是不是弄错了?
说的就是呀!我前些时修了一台不制热的长虹空调机,开的是制热,由于电磁阀线圈坏了,所以是制冷,也不停机,吹冷风.
我前天修一台格兰仕的也是 一拔就停机了 我还以为被人关机了呢 不过 过十几秒就又启动了 我想应该是忽然 换向  电流增大所致吧?请教各位了

回复 1# 的帖子

这种情况是不是主扳在制热时通过电磁阀线圈构成回路?