返回列表 回复 发帖

美的120空调一星期连坏4台压缩机

顾客介绍此空调已修了一星期.压机换了4台.维修师傅说f22埙失了几百块.修不了
我打开发现四通阀被摘掉.毛细管被截并打有死弯.
恢复管路后.抽空加了3公斤氟.试机毛细管结霜.外风不热.
过滤器.冷凝器不堵
我心里打鼓有没能力修好
望有这方面维修经验的高手!   !  不吝赐教 !  !
什么空调需加3公斤氟.................
毛细管结霜就是说毛细管堵了,全部换掉。
我晕,坏了四个压缩机机,那还修什么啊,用了那么多氟,可以去买台空调给他了
我认为有这几个可能:1管道里有水分
2,铜管是否有折弯
3把毛细管换掉,氟不要加的太多,3公斤太夸张了
是不是回气压力3公斤?、、、
坏了三个压缩机,首先应该把系统彻底清洗干净才行
吹牛吧,你以为换压缩机是换个电子元件那么容易啊,况且压缩机有一定的保护功能,能运行一下就坏??????????????????/,大不小就是热保护跳掉吧,第一台压缩机坏了有可能,内部的漆包线烧了,脏东西运行到管路中去,为什么不换过滤器呢
努力了不一定成功,不努力一定失败:
谢谢大家!  !
换毛细管和过滤器后正常了

回复 5# 的帖子

谢谢!     已修好!
强行制热把氟收到内机
毛细管.过滤器换后试机低压4公斤[毛细管.过滤器内不脏]
少补点氟.正常
原因没找到...修好后心里非常轻松!  !
返回列表