压缩机坏了吗?

一台3P空调压缩机对地短路,用户拆下来放了很长时间,给他更换新的压缩机,试机正常,运转一个小时后,出现堵转,电流从12A匀速上升到50A跳闸,停机后再次启动,启动正常,电流7A,运转一会儿后升到12A堵转,哪里坏了?
系统堵了。很可能是冰堵。
夏天这么热也会冰堵吗?
长时间放置,存有空气,排空不良造 成,冰堵,加热排空,
加热排空,怎么操作?
用氮气吹管道,压缩机应该没问题的.
版主竞选中:支持我,请投我一票!
用氟多吹几次管道也可以排除冰堵
请标明空调最基本的数据后再问!我想师傅们都会给你答案.
小弟想应该是冰堵,听师父说过,制冷系统长时间放制如果不把管路堵好,空气中的水分会进入到系统内,产生冰堵,用氮气可排除大多数冰堵,因为氮气本身就是属于一种干燥剂
电流上升时,低压有什么变化?如果低压不变,那就是压缩机存在匝间短路。