返回列表 回复 发帖

制冷剂灌不进去是怎么回事???

我是一个制冷新手,近日修一台日柜,内漏.外挂了一个冷凝器.加氮气至15MP.用洗洁精刷各接头无漏.且气压维持在不变.抽真空十五分钟,关闭加液阀,气压一下子升到零-----奇怪灌氮气时不漏啊?
     灌入600A,冰箱加电,压缩器有抖动.也有声音.可是灌了一二十分钟,制冷剂瓶手摸索不冷.加大量,也可以听到制冷剂流出的声音.压力表也有变化.又过了半个小时.感觉制冷剂没有少.这是怎么回事?压力表升至5~7MP不降.
    手摸回气管不冷.摸冷凝器下端热.
    怀疑焊头堵塞.把过滤器毛细管的一边割了.启动冰箱有气体从过滤器冲出.说明压缩器基本正常
    现在搞不明白.制冷剂为什么灌不进去.请制冷高手赐教
"机遇"总是垂青于有"勇气"尝试的人
灌入600A,冰箱加电,压缩器有抖动.也有声音.可是灌了一二十分钟,啊 啊    我们 加氧 一般12分钟就 可以 加好啊  加的过量就会保护。 还有 真空要抽30到60分钟。 看看有没有焊堵;
1

评分次数

  • 莲塘真人:热心助人,论坛有您更精彩!

本店大量专业精修:各大城市维修部修不好的:液晶电视 液晶显示器 液晶主板 驱动板电源板,DVD解码板 移动DVD;报修热线:13345581883 王先生 同行们支持我,相互促进
600A,冰箱真空要抽30到60分钟。  我们 加氧一般6管(透明的那种长度在60-80公分的那种加液管)观察5分钟看效果,看高压温度。如果高压不热或压力异常,说明堵了或压缩机有问题,就不要继续加了,停机找问题吧!看看有没有焊堵。
1

评分次数

  • 莲塘真人:热心助人,论坛有您更精彩!

[color=red]维修交流QQ:86215678[/color]
首先得看压缩机的排气压力,如果压缩机排气压力正常,那只有是堵了!非此即彼!
1

评分次数

  • 莲塘真人:热心助人,论坛有您更精彩!

版主竞选中:支持我,请投我一票!
按楼主所述可能原因有
1、冰堵。(在蒸发器和毛细管的结合处)
2、压缩机不良。
1

评分次数

  • 莲塘真人:热心助人,论坛有您更精彩!

人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
可能是压缩机与冷凝器的接头焊堵了
1

评分次数

  • 莲塘真人:热心助人,论坛有您更精彩!

应该是焊堵或压机排气压力不够
1

评分次数

  • 莲塘真人:热心助人,论坛有您更精彩!

压缩机的排气压力正不正常呀
根据你所讲的情况应该是焊接堵了
你可以打开工艺管阀门通电运行看看压缩机是否吸气就知道了
600A要加1  2十分钟吗?   1   分钟都多了。
返回列表