怎么也想不到是这的故障啊

一台80年代生产的中央空调。压缩机是开启式的,电机设在机腔内。冷凝器安装在室外房顶上,链接内机管路为法兰接口,压缩机蒸发器组成内机,链接送·回风管道至车间。故障现象制冷效果差。开机观察表压【制冷剂为R12】,高压0·6MP{正常1—1·1MP},低压为负压{正常0·15—0·2MP},油压0—0·03MP抖动{正常0·25—0·3mp},彭涨阀·蒸发器结霜{正常结露},据此现象为缺氟有泄漏点。停机充氮气1MP验漏,用时一下午没找出漏点。表压已掉压至0·9MP,关闭压缩机两端的排气和吸气阀·供液阀,把循环系统分为高压·低压·压缩机3部分。排气阀—冷凝器—供液阀,高压表连通。供液阀—彭涨阀—蒸发器—吸气阀,低压表连通。吸气阀—排气阀,压缩机油压表连通。记录各表压力收工。第二天早上查看高压没掉压,低压和油压表相同掉至0·6MP。不对呀,不可能两部分都有漏点,同时降的压力都一样啊。低压阀没关严,可关的已经很紧啦,低压阀是不是坏啦。拆开低压阀发现有一铁肖贴在阀座与锥体之间,清除干净,装好打压1MP保压关紧低压阀。第三天发现低压正常,油压表压力0·5MP,哎呀!压缩机漏!就这压缩机满身的验点,前后两大盖,左右两曲轴箱侧盖,上有两汽缸盖。都是垫石棉垫用镙栓固定的。前盖装有高压阀·排油阀和油压调节阀。后盖装有低压阀。就这整整折腾两天没有结果。就是压缩机漏,怎么也找不到漏点。实在没折啦与厂方商量,帮助把压机拆下,保压吊入水池验漏。拆压机电源线时,有一接线桩拆线时听到嗤的一声,手感有气体排出。心中大喜,怎么也没想到是这的故障啊,接线桩也会漏氟?接线板是很厚的一块胶木板,3只接线桩用环氧树脂密封,内接电机外接电源线。漏氟的哪只接电机线松动生热使接线松动漏氟。用环氧树脂分别两面灌注修复机器。整整用了一个礼拜的时间!大家是不是没碰到这种事情呀?也不会想到有这种故障啊?
2

评分次数

  • 韩智勇:原创内容,论坛有您更精彩!

  • kkbbss:感谢分享,论坛有您更精彩!

这种因接线桩老化引起的漏氟确实比较少见和故障发生时比较难找.但这种故障很少有.
你那叫半封闭式压缩机,电机在机壳内,开启式电机是单独在外的,需用联轴器或皮带联动的。
1

评分次数

  • 志明家电:热心助人,论坛有您更精彩!

接线脚老化漏气不是什么希奇的事,只不过机率少而不多见而已!封闭式压机因焊接处理不当造成漏气的也有!
维修心得,值得一学
很好的经验之谈啊~!!学习了
在泰州产雪梅冰淇淋机上遇见过

回复 3# 的帖子

谢谢版主,又长知识啦!
学习了,我单位的一台上1冷水机组前年也出现过问题,也是漏,20KGR22充进去,二天就漏的制冷量明显不足,一周加了70KG,边运行边检漏,怎么也查不出那么大的漏点在那,晚上停机后冷却水系统也去看过,没有气体出现,后来在蒸发器的一个封盖罗丝无意间检漏才发现是这家伙松了漏,也搞不清这罗丝干嘛用的,周边一圈是紧固用的,中间一个罗丝不知道它做什么用,再说外面包着保温层,谁也没想到里面还有一个这样的罗丝,检漏时也只检一圈的罗丝那,谁会想到呢,
用电子检漏仪很好检出来的。修冷水机组最好用它。用肥皂泡很难检得全。