求助;冷柜盘管后温度下不来

压缩机为162W/1.2A 容积为111*45*50(高)立方厘米;我是用6mm铜管盘的长度约25米毛细管0.9mm2.7米(4米)都试过,只达到—8度左右,望高手指点,问题出在哪儿和解决方法。谢谢。结霜见图[localimg=400,300]1[/localimg]
原帖由 中意不 于 2009-6-1 11:23 发表
压缩机为162W/1.2A 容积为111*45*50(高)立方厘米;我是用6mm铜管盘的长度约25米毛细管0.9mm2.7米(4米)都试过,只达到—8度左右,望高手指点,问题出在哪儿和解决方法。谢谢。结霜见图[localimg=400,300]1[/localim ...
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
换粗毛细管,冷媒流量不够
别忘是下压力
你把毛细管换成两米的 试看.
F加的是不是少了点啊
大家的经验就是我的老师,

回复 4# 的帖子

下压力是不是回气压力

回复 6# 的帖子

4#说的可能是试一下压力
毛细管最多1.8m足够!!!!
毛细管的长度要根据试压来确定。
PLC工程案例讲座网址:http://www.jcpeixun.com/userreg.aspx?u=10849。
我的两个网盘地址。//b]  

http://bfmnwygo.qupan.com
http://luweilai.qupan.com/
原帖由 荣昌制冷 于 2009-6-1 16:23 发表
毛细管最多1.8m足够!!!!
是的,我也是这个意思
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.