返回列表 回复 发帖

求助发电机的问题

一台5kw发电机三相电压不平衡,A相-B相是380V、A相-C相是220V、B相-C相是220V、但零线跟A、B、C相是220V。三相的阻值是平衡的。没有烧的现像。不是什么原因?指高手指点。
发电机组绕接线是不是与三相电机接线是一样的?是36槽4极双层组绕,A、B、C相是隔6槽是隔4槽?
陈哥
问题出在C相,是否有开焊和碰壳现象.
零线是接在星中点上吗?
零线跟相线阻值是一样的吗??
如2楼所说的碰壳应该行不通,如果是碰壳了的话负载加重就不存在220V和380V的电压输出啊。
典型的揭发错误,发电机和电动机原理一样的
典型的接发错误,发电机和电动机原理一样的

对不起、   打错了一个字
又错了!!!!!
1、发电机是否修理过?

2、发电机绝缘值是否正常?
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
阻值都是正常的,ABC阻值相等、ABC与零线阻值相等。
绝缘值是正常的,好像修过。
如果和电机一样的原理那就是线接的不正确。
谢谢师傅们的指点。
陈哥
返回列表