返回列表 回复 发帖
我看是管温传感器保护。
我看是管温传感器保护。
原帖由 宜宾电通制冷 于 2008-1-9 03:24 发表
这种情况是不是主扳在制热时通过电磁阀线圈构成回路?
对头!

有的移机把铜管弄瘪了,我也遇到过.

有的移机把铜管弄瘪了,我也遇到过.
有的空调温度态低也会保护的,这位师傅可以开制冷用热毛巾捂室温传感器啊!
我拔掉趁还没停就加,加了十几次可以制热了,总算过关了
你看看是否有低压保护,如果有,就是它起保护了,这时可以把它临时取消,再加氟直到机器正常,再还然保护,就可工作了
有的空调搞到低压保护也不行的呀,还会停机的呀,我就试过呀,搞掉低压还会停
大家说的都有道理你就,1查看管路有没有匾的,倒制压力过底,2四通阀是不是在电脑板上够成回路,3压力保护4管温保护,我想的差不多都让大家说完了我就不说了
空调在制热时,拔掉四通阀线路,系统变成制冷,温感检测不到管温上升,系统判断差氟,时间一长就会保护,
返回列表