原帖由 边保林 于 2009-7-1 10:44 发表
怎么会先盘冷冻哪,如果是还样的话冷藏不就只能降到10几度了吗?这可是一冰柜啊,不是冰箱,毛细管不会只用2米吧?我改用2.2米还是不行啊!
越长越糟糕!还要改长???!!!!
结好毛细管,测一下高压压力,感觉是长了
毛细管的长度不是绝对的,要看管径,测高压,一般15KG左右,低压0.5KG以下,回气管结露。
毛细管的长度不是绝对的,要看管径,测高压,一般15KG左右,低压0.5KG以下,回气管结露。
低压0.01MP.要是低压0.02MP的话不是加氟多了就是压机不好了,