9# ylc188  不用那么麻烦吧,大管不是有修理口吗?
fxzl102 发表于 2009-8-15 00:26
我就是按我说的去做的,如果你有更好的方法说来和我们不知道的分享更好!
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
关闭小阀后30后秒开始关大阀,装机时高低压管都拧紧,开启小阀,松开大阀的修理阀冒,顶住顶针排气10秒钟松开,开启大阀,拧紧三个冒;最后要捡漏,用一块小布沾肥皂水涂在内机和外机的结头处看是否冒气泡,漏气处再拧紧点。
谢谢各位师傅关心,我先记下了
谢谢各位师傅关心,我先记下了
兄弟你好这个资料参考参考看看。

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
这样回收R22.如果是热天.就开启空调.拆下外机接管处的两个接管柱上的大镙帽.内部有内六角的孔.用大小相同的内六角插入.一般为5个.6个的内六角.这接管柱叫截止阀.用来收回制泠剂和加入制泠剂和对制泠剂多少压力检测用.将内六角先插入高压端.也就是小的根.向内车紧.半分钟或一分钟在插入大的管这孔.旋向内为关.关紧.停机就好了.若是在冬天.单泠的要对室内感温器加热才能工作进行收回.方法同上.将感温头放入开水中就加热了.方便.
开高压阀,在低压单向阀排空气,就OK了
先开机等正常制冷后,室外机会吹出热风。这时关细管,用手可感觉室外机由热风逐渐变为环温。关粗管。停机。另外,室外机挂表最直观。拧开管路与室外机连接锁母,并用洁净塑料布等封闭室外机阀门端口与管路喇叭口,防止进入灰尘或异物。在拆卸室内机时,可与管路分开拆卸也可与管路一起。但应注意,不得生拉硬拽,以免损坏室内机。
是先打开细管阀,顶几下加液口排出空气再打开低压粗管阀。