好恐怖哦!还好电工没有在柜门前!
本帖最后由 罗志龙 于 2011-5-4 18:21 编辑
一个新建的铸造车间,在配电房配置了两台电容式无功补偿柜,在中频电炉通电工作后,在电炉操作工把电炉的工作电流调至满负荷运行时,没多久,配电房里突然传出爆炸声,同时全车间停电,到了配电房一看,一电容柜门大开,里面还 ...
音响电器 发表于 2009-11-14 21:59
技术的东西我觉得不能用片面之词,去看得问题的。不知道你凭什么说电容柜的电容爆炸就是中频电炉工作时产生的谐波所造成的呢?有什么依据?试问那为什么之前一直用都没有问题呢?我对中频炉也接触过,电房也一直在用无功补偿柜,怎么就也没有问题?如果象你说的那样,那不是不能用了
电容在长期使用时,质量是会发生质变的,也就是老化现象。内部绝缘介质会因长期工作而老化,时间长了就会产生鼓包现象。严重时甚至是会出现爆炸现象的!因此在使用时是要定期检查和更换的
补偿电容瀑,及鼔是常見毎只电容都应配速熔断路器!
串联电抗器.就能解决问题啦