激励电压有问题,少一个激励线圈电压或是整流管坏了一个。
发电机组绕接线与三相电机接线是不一样的,    考虑相位
发电机的接线与电动机的接线应该是一样的,只是发电机必须星接,需要引出星中点线,就是零线。这台发电机有可能就是接线错误,如果有短路,是不会产生励磁电流的,也就是发不出电了!
发电机的接线与电动机的接线是绝对不一样的,我这几开矿的,和修路的  我都绕过。
我所修过发电机与电机一样,如你说的故障应拆开中点线,分别测量A,B,C三相电阻,A,B,C三相绝缘电阻。
仔细检查一下,测试三相的阻值是否相等,是否有一相线不对,分析起来是C相断线或者接触不良。
维修到底
这种情况中性线与C相还有220伏,还真不解
本帖最后由 电deshize 于 2010-1-30 21:06 编辑

现在看来应该是C相的“头”“尾”接反了!有会做矢量分析的,划出矢量图,一看就明白了,A、B、C三相电,相差120度电角度,产生的电压应该是正常的线电压380v;如果C相接线反了,也就是A,B相是120度电角度;C相应该在N点(零线)与正确的C相向相反方向延伸380v,这样通过矢量计算,A-C间,C-B间就是60度的角度,60度的三角形不就是等边三角形吗!等边三角形的三个边是相等的,也就是:A-C;A-N;C-N;C-B;B-N都是200v;只有A-B是380v。我不会上传图片,没有法把分析图纸传上来,实在对不起!
问题出在线圈并头上.可能你把c相的头尾搞错.头尾换一下.中心点要接地
如果不是重新绕过线圈(重新引过线),绝对不可能有这种现象