压机排气差。还有个问题就是换压机的时候没注意四通里面的阀心被你换压机的时候烧坏了轻微串气。
府前家电 发表于 2010-8-20 23:43
同意这个观点`上的说堵了`全堵的话内机一点冷都没有的。半堵,内机有冷,但电流会暴升``

排除你换的压机问题`,电流偏小`从最容易想的入手,雪种不够,你可以高低压加压力表,读出参数给予参考,这时就能比较明确一点了`
1

评分次数

5P三相压机电功率最少2.7KW,电流2700/380/1.732=?自己算一下?空载也不可能这么低(4.5A)的电流。
你换的压机有问题
荒野无灯 发表于 2010-8-20 23:53
反驳你一下`空载时电流比4.5还低 。不信的话,你可以试一下了来反驳我`
1

评分次数

压缩机吸排气不好
1

评分次数

5P三相压机电功率最少2.7KW,电流2700/380/1.732=?自己算一下?空载也不可能这么低(4.5A)的电流。
你换的压机有问题
荒野无灯 发表于 2010-8-20 23:53
问题就在这里,现在空调正常运转,高、低压管结露正常,制冷正常(就是效果不是太好)
表是没有问题,同一表测交加旁边一台5P机电流是正常的6点几安
11# ycmelt
当时没有带高压表,未测高压。
压机排气差。还有个问题就是换压机的时候没注意四通里面的阀心被你换压机的时候烧坏了轻微串气。
府前家电 发表于 2010-8-20 23:43
单冷机,没有四通的
单冷机,没有四通的
磊利 发表于 2010-8-21 23:00
那这问题更是容易解决``有了高压,低压,电流数据,基本能知道是什么地方故障了`
1

评分次数

这是非常典型的“软故障”,修好请及时回复...
我也等着答案。楼主修好后请及时结贴。
加测高压问题就明了