正方说会,我是反方,我认为不会爆炸! 
压缩机爆炸发生的机理
(1)压缩机爆炸需同时满足以下三个必要条件:
a.系统高压侧堵塞(压缩机运行时产生异常高温、高压)
b.吸入空气压缩(助燃气体进入)
c.压缩机运行

(2)爆炸的原因分析:
             压缩机吸入较多的空气,空气经气缸压缩,进入壳体,在排气侧有堵塞的情况下会短时间内导致压缩机壳体内异常高温、高压,使得矿质冷冻机油汽化;压缩机壳体内的冷冻机油、空气混合物在高温高压条件导致自燃发生爆炸。

   相关情况说明
(1)据调查在日本、泰国、台湾及中国内地都曾经发生过因空气运行而发生爆炸的事例。
(2)空气运行发生环节多为商家检修完毕回收冷媒时(因高压侧截止阀关闭,低压侧快速接头泄漏造成)或在对空调系统和压缩机进行故障调查、维修时(因排气侧焊堵或高压阀关闭,吸气侧吸入大量空气造成)。

[ 本帖最后由 jinqilinzhilen 于 2008-3-24 13:18 编辑 ]
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
我以前有两位同事,装好一台2匹格力柜式机后,试机发现不制冷,检查了三遍还是找不原因,怀疑机子没有雪种.用压力表一接:果然是负压!于是拿来雪种加呀加,拼命地加,都还是负压,24KG装的给灌了大半瓶,结果...........
结果还是让老农失望了......没有爆炸!只烧了压缩机! 
原帖由 fxzl102 于 2008-3-24 15:56 发表
结果还是让老农失望了......没有爆炸!只烧了压缩机! 
他是加制冷剂了,假如吸入的是空气的话,那就完蛋了!!!!
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
是不是学维修的,怎么会问这种问题?
他们有二年的安装经验,那是有点大意所致!