见识了,怎么有这种600A呢
高压口焊堵了!处理一下吧!
"抽真空十五分钟,关闭加液阀,气压一下子升到零-----奇怪灌氮气时不漏啊?"
问题就在这里了,应该是负压的,怎么会是“0”呢?或者你把表接反了?不是这个原因的话开机肯定有声音了,里面有空气啊。
学习了,楼主买的制冷剂肯定是假冒伪劣产品,大家可要注意哦
黄建新</strong>[url=http://8118119.163dz.com/oy/a.gif]http://8118119.163dz.com/oy/a.gif[/url]
原帖由 zhchunlin030 于 2008-10-3 20:11 发表
"抽真空十五分钟,关闭加液阀,气压一下子升到零-----奇怪灌氮气时不漏啊?"
问题就在这里了,应该是负压的,怎么会是“0”呢?或者你把表接反了?不是这个原因的话开机肯定有声音了,里面有空气啊。
有可能表接反吗?不可能的,我是没有见过有双向的压力表!

新手

冰箱压缩机应开着进行呀!这样减小了内压力。试试看。
小弟觉得,你只是看到气从过滤器中出来,但这不代表毛细管没有堵,你可以用火机试试毛细管有没有吸气。。。。。。。。
学习了,搞的我一头雾水 !
.应该是焊堵了吧.抽真空要抽长点.起码一小时
用600A的压缩机都容易坏,最好用个压缩机代换一下,我遇到过一次我修空调的时候,加液管内被小东西堵住了加不进去