返回列表 回复 发帖
毛细管太长,用1.5米
“20分钟箱内温度降到-12度,回气管挂霜,”应该是F加多了,我猜你这台冰柜修理的环境温度大概在5度左右吧!
   我的经验 毛细管长度大概: 0.5-0.6的孔,1.5M上下20cm,0.8-0.9的,2.3M-3M,
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

毛细管内径最好大小相同,裁2米接在过滤器上,在过滤器上面加一块高压表,打开回气管和工艺管,开机侧高压,冰柜压力一般在1.2左右就可以了。回气管结霜不要紧,把毛细管和回气管绑在一起,再用保温管抱起来就可以了。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

应该是毛细管这么多师傅都说了,哈哈我就不多说了。
一般毛细管用2米长度,如果能把原来的毛细管拉来出来用最好。
请问你是现在修的冰柜吗,现在的气温低,压机工作一段时间后上霜是正常的吧,六月天就不会有霜了,只要冰柜内的温度能降到20度以下就可以交付用户使用了。你就可以收米米了。
毛细管太长了吧
..........2米毛细管
26# 小鸭子

     就是昨天修的,压力表成负压了,可是箱内温度只能降到-12,再加制冷剂回气管就挂霜严重了。我再来剪去毛细管试试。
毛细管不能太细,大概2.3米差不多
返回列表