测量高压压力也没用的,所有的指标除了电流不对以外,其他方面跟正常工作的机器几乎并无二致。

我碰到过类似的情况,空调器看上去指标都正常,也制冷,而且冷凝水也正常,更换过内外机风机电容、彻底清洗了2器、也怀疑过四通阀轻微串气............ ,不过没怀疑过压机,最后确定应该是系统内的问题,把机器拉回,开系统检查,发现是过滤器内有少量黑色小颗粒,氮气吹尽并且吹洗系统、真空定量加氟后恢复正常。
写出来跟大家分享下。
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
你买的是翻新压机。。。问题就出在这里,那个翻新的压机不是5P机压机,是个功率偏小的压机,那些卖配件的家伙在糊弄你,你被忽悠了。
测量高压压力也没用的,所有的指标除了电流不对以外,其他方面跟正常工作的机器几乎并无二致。

我碰到过类似的情况,空调器看上去指标都正常,也制冷,而且冷凝水也正常,更换过内外机风机电容、彻底清洗了2器、 ...
jinqilinzhilen 发表于 2010-8-22 19:03
这样说来,你还是有点不明白`如果是堵,全堵的话电流小,半堵的话,电流大`不信你可以去试试`如果全堵,低压很低,如果半堵,低压在电流达标的时候是偏低的`如果是散热不好`那么,高低压力都高,电流奇大``这是必定条件`请你明确`
回答以上几位网友的问题:格力5P机外机是先经过毛细管再出来进入高压管,测量高压管时应该不是实际高压(我回来测同类机器时只有6-8公斤压),在换压机之前已焊下毛细管吹过不过不是用氮气吹而是用氟吹,现场看时透气好,看不到什么杂物,即使有脏也应不严重。
因路途较远(20多公里),是本月19日开车去换的,到现在客户也没打电话过来说不行。只要客户不投诉,我就这样算了,我跟客户保一年,但门市部只保半年,剩下的半年如果压机坏了就是我赔了。当时买压机980元,是5P功率没错,以前也经常换过少有问题。
压机问题。。。。。。。。。。。