惭愧!惭愧!本人六月就已经加入,现在还是学徒,身边11月加入的朋友都升级了!看来我要多抽点时间多写点维修经验,请大家多多指点!今天给大家聊一聊上门打压的经验:上门维修冰箱时带真空泵太重不方便,我说一说我个人的一点经验,供大家参考,多指点指点。方法如下;将压机工艺口焊上压力表,将干燥过滤器从系统上焊下,再焊上一块表反装,再将另一压力表联接与压缩机低压口脱开的蒸发器接口,再把两块表串联。注意:两器的压力表不要接反了,不然监控不到蒸发器的压力。将压缩机低压管焊下,并封焊住压缩机低压口。也要把过滤器处毛细管焊住。
这时打开3只压力表的阀门,启动压缩机,给系统加压力,压力表可以看到上升压力,系统压力要多少,由维修情况而定。一般高压要打24KG,低压9--11KG,到了理想压力,先关闭压缩机工艺阀,再停止压缩机加压,最后关闭两器之间的压力表,切断两器的回流,监控蒸发器的压力。
原过滤器口压力表压力下降,是冷凝器漏,串接在两器之间的压力表压力下降,证明是蒸发器漏。
把整个系统形成一个串连结构:工艺表阀——压缩机——冷凝器—压力表—压力表——蒸发器——毛细管并封堵住出气口。压缩机的吸气口也封住。 |
-