- UID
- 221861
- 帖子
- 144
- 积分
- 145
- 威望
- 144
- 金币
- 173
- 贡献
- 1
- 职业
- 家电维修
- 来自
- 湖北/咸宁
- 注册时间
- 2009-9-13
- 最后登录
- 2011-12-21
|
1#
发表于 2009-9-23 08:03
| 只看该作者
一、变频空调维修思路:首先区分故障在内机还是在外机。
1、如何判断内机:开机测内外机连接线内机端信号线与零线N之间有无110V交流或24V直流电压,如有则可表示内机无故障,测连接线外机端信号线与零线N之间有无110V交流或24V直流电压,如有可以排除连接线。
2、如何判断外机判断外机可将外主板IC下方有3个端子进行短接,如外机主板上无IC的,将在模块上有两个端子,将其短接,压缩机风扇运转,为外机正常。不转则为外机故障。
二、内机电机反馈信号检测:海信内电机采用的是PG电机用万用表检测内电机反馈信号线,用手转动内电机会有3个脉冲反馈给表。
三、各主要元件介绍:摆风电机分两款;一款电机为12V直流电压,电机每相之间阻值约200-400Ω;另一款电机为5V直流电压,每相阻值约70-100Ω同步电机:驱动为220V交流;交流变频压缩机为三步异相电机;直流变频压缩机为直流无刷电机;压缩机:阻值3相相等,阻值约1.3~2Ω;电抗器:阻值为1Ω,作用:提高功率因素。整流硅桥:缺口方为正,对角为负,正向通,反向不通;
PTC:阻值为40Ω 10±%;作用:缓冲限流。变频模块:P代表正极;N代表负极;V,U,W三端接压缩机;模块阻值为500Ω。模块测量:万用表红表笔为正,黑表笔为负,红表笔接P端,黑表笔接V、U、W三端阻值约500Ω反向不通;黑表笔接N端,红表笔接V、U、W三端阻值约500Ω,反向不通,若一项不符合则可判断模块坏,安装模块必须涂硅胶安装吻合,模块固定螺丝要安装完整,否则很容易烧坏模块。四、海信空调各传感器阻值;以下传感器都为在常温25℃下测量室内环温传感器阻值约5K;室内管温传感器阻值约5K或10K两种;室外环温传感器阻值5K;外管温传感器阻值5K;外排气温度传感器阻值50K;外机风速由外环温传感器控制
试运行运转操作:通电状态下,应急开关按下5秒以上蜂鸣器响三声,将于制冷状态58HZ工作进入试运行状态;
通讯故障:厂家设计开机运转10分钟后停机保护为通讯故障,变频机对信号线要求比较严格,在安装过程中不允许连接线进行剥接;出现通讯故障不代表就是这条信号线中间就一定断了,还关系到信号线的质量问题,线头与接线柱接头处是否有氧化物,总之如出现以上这种故障的海信变频空调大可直接更换信号线。(前提先要检查接线柱是否有氧化)
希望对大家有点帮助!!!!!! |
-
3
评分次数
-
|