冰柜盘管后问题

压缩机刚换新的,蒸发器我用8#的铜管盘了7道,毛细管用1.9米,温度只能下降到-9度,请教为何原因
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
毛细管用2.5米,你用的什么制冷剂啊?压机是多大功率?

回复 3# 的帖子

F12的,压缩机是66的
压缩机功率不够或者是F加多了还是少了吧
2.5米-----------------
我教你,先用你新换的压缩机给新毛细管打压,毛细管的另一头敞开,看表的压力,长了剪,让压力达到1.1或1.2即可,这就是新换毛细管的长度
1

评分次数

  • 薛道山:是厂家 试毛细长度的办法

你用的压缩机功率够用,看来的确是毛细管短了!用2.5M毛细管即可,你不用重换,你取同型号毛细管接上一段,取3CM5的铜管将毛细管接头平均插入焊上即可。
呵呵 高手学了不少啊  不错
根据图片7圈全有霜就说明毛细管短了,应加长到2.5米左右。搞制冷的都知道毛细管出口的上边1至4圈温度最低,也就是7分之4圈有霜就行了。个人经验供叁考。